这边有台湿度仪走的485与上位机通讯,现在湿度仪坏了,买了一台新的湿度仪只有4-20毫安输出,用转换模块把4-20毫安转换成485后应该怎么样设置才能与上位机通讯呢?
hfutyqybckzh
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 100 个
工控威望: 169 点
下载积分: 2736 分
在线时间: 140(小时)
注册时间: 2019-03-12
最后登录: 2024-07-01
查看hfutyqybckzh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-12-22 10:20
用智能远程IO 搞就可以了,moxa 康耐德 都有类似产品