这边有台湿度仪走的485与上位机通讯,现在湿度仪坏了,买了一台新的湿度仪只有4-20毫安输出,用转换模块把4-20毫安转换成485后应该怎么样设置才能与上位机通讯呢?
请叫我老铁
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 905 个
工控威望: 4296 点
下载积分: 587 分
在线时间: 241(小时)
注册时间: 2015-08-28
最后登录: 2024-12-20
查看请叫我老铁的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-12-21 09:46
把4-20MA电流按比例转换为一个数值(比如0--32000),再通过485把数值传给上位机,上位机再换算为实际电流。