请教一下,
变频器启动不用SD与STF或SD与STR时,想用PLC的Y输出(漏型输出)直接输出控制,怎么接线?是不是PC接+24V,Y输出接STF、STR?但说明书里又写着不能接输入电压(如图1)。图2的这个图PC又是接了+24V的,所以我搞糊涂了,求用过的人,指教一下。
分享
jetli420
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
89 个
工控威望:
218 点
下载积分:
7322 分
在线时间: 151(小时)
注册时间:
2014-04-25
最后登录:
2024-10-10
查看jetli420的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-12-28 19:50
全看
|
小
中
大
E740的变频器PC端子接24+,正反转高中低三个端子PLC漏型输出,此控制方式无问题,项目已验证!