速度慢的时候自动运行正常,速度一快就报警。根据报警提示把所有设置问题都排除了一遍,无效果。伺服优化后正常,但是断电重启后又出现这故障,优化后又正常,重启问题又出现。最后客户建议加大位置环增益,解决问题。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(hsiung) 好贴好贴!
分享
g02010228
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
32 个
工控威望:
200 点
下载积分:
550 分
在线时间: 43(小时)
注册时间:
2021-05-08
最后登录:
2024-06-26
查看g02010228的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-01-12 11:00
全看
|
小
中
大
插眼,我也想学习一下