用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
V90位置环跟随误差过大故障记录
上一主题
下一主题
superme
个性签名编辑
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
67 个
工控威望:
394 点
下载积分:
10859 分
在线时间: 70(小时)
注册时间:
2018-12-29
最后登录:
2024-11-13
查看superme的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2022-12-16 18:50
全看
|
小
中
大
速度慢的时候自动运行正常,速度一快就报警。根据报警提示把所有设置问题都排除了一遍,无效果。伺服优化后正常,但是断电重启后又出现这故障,优化后又正常,重启问题又出现。最后客户建议加大位置环增益,解决问题。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(hsiung) 好贴好贴!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
V90位置环跟随误差过大故障记录
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问