发表于: 2022-12-15 16:06
全看
|
小
中
大
图片:
如图,将线缆插过来之后,开机运行,电机正常运转,但是触摸屏上显示的速度只有原来的一半左右,没有改过任何参数,电机没有更换,仅仅换了一个驱动器+J4-T20模块。
机器有两台,另一台没有更换的机器,电机运转一周期为12S,这台更换的电机运转一周期仍然是12S,行程一样没变! 只是触摸屏上反馈速度变慢了,据客户说他们之前换J2S的时候直接换上去用的,没有改过参数,我对比了J4和J2的初始参数,是一样的,所以就很疑惑,怎么会反馈速度变慢了,但实际速度不变呢。
分享
还在奔跑中
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
40 个
工控威望:
201 点
下载积分:
390 分
在线时间: 35(小时)
注册时间:
2021-08-26
最后登录:
2024-09-07
查看还在奔跑中的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-01-04 13:52
全看
|
小
中
大
后来换回原状态的时候也是速度只有一半,J2S的CN脚接线板和J4这个是并联的,然后现场人员拆除并联的线之后速度就回到正常了,难道这个并联还会导致分流???