林华圣
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 149 点
下载积分: 1623 分
在线时间: 66(小时)
注册时间: 2022-10-19
最后登录: 2024-11-17
查看林华圣的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-12-12 23:09
我原来三菱伺服MR-JE40A 这一套都是好的,只是拆机台了,然后到新的厂房接起来就报警AL32.1;网上查是过流,但也不知道哪里错了,线是没接错的。我把W相拔了驱动器就不报警32..1正常了,会不会马达坏了。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3444 个
工控威望: 20980 点
下载积分: 27821 分
在线时间: 1762(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-11-25
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-12-13 09:22
u v w顺数序接错了
自动化单机,生产线,项目编程调试!