qplcer
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 110 点
下载积分: 1204 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2017-04-20
最后登录: 2024-10-25
查看qplcer的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-12-12 10:20
图片:
小弟使用三菱FX3U的485BD板扩展插槽进行modbusRTU通信,RTU通信需要使用M8411将参数写入D8400,类似modbus无协议通信时M8002将参数写入D8120,但无论如何都调试写不进去,必须使用M8411这个特殊继电器,其只在上电一瞬间ON,请问各位如何就解决?
附件: FX3U测试modbus-RTU通信.zip (175 K) 下载次数:128
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
qplcer
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 110 点
下载积分: 1204 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2017-04-20
最后登录: 2024-10-25
查看qplcer的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-12-14 08:51
谢谢三位大哥的提醒,怪不得我用RS通信能成功,ADPRW始终不成功