工控小c
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 349 个
工控威望: 2159 点
下载积分: 1654 分
在线时间: 352(小时)
注册时间: 2022-10-14
最后登录: 2024-12-21
查看工控小c的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-12-10 23:15
图片:
两个FX3U,模块ENET ADP,触摸屏GS,脚本如图,感觉延时太久了,各位有没有什么办法解决。。配置是别人选的,没办法
anlyl2014
大吉大利
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 982 个
工控威望: 8884 点
下载积分: 10262 分
在线时间: 926(小时)
注册时间: 2014-05-23
最后登录: 2024-12-22
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-12-11 10:38
通过人机界面传输数据,一定有延迟的,若这延迟你接受不了,就不要用这种方式;你现在传4个D,肯定会更慢,只传1个D会快一点。另外,你配置有模块ENET ADP,可参考家园例子,通过模块ENET ADP互联,会更快!
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
anlyl2014
大吉大利
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 982 个
工控威望: 8884 点
下载积分: 10262 分
在线时间: 926(小时)
注册时间: 2014-05-23
最后登录: 2024-12-22
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-12-13 18:11
不对呀!你有ENET ADP,一定是装在PLC左则,通过485BD安装的,那么,你完全可以用2个485BD做N:N网络两PLC互联,速度快很多的。
楼主留言:
通过CNV-BD扩展的ENET ADP,已经准备加485模块了,感谢回复。
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码