新人-小白
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 102 点
下载积分: 292 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2022-09-17
最后登录: 2024-12-02
查看新人-小白的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-12-07 10:46
用的是三菱FX5UPLC,客户要求用MES来读取数字参数和字符串参数,MES用的是TCP通讯,该准备什么物料?还有该怎么写程序?
shuangquan89
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 167 点
下载积分: 19838 分
在线时间: 271(小时)
注册时间: 2019-07-16
最后登录: 2024-10-29
查看shuangquan89的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-12-07 11:48
5U自带网口,还需要准备网线和交换机,至于程序,你在PLC里面开放一个端口用于MES通讯,然后就是把MES需要的数据地址给整理一下,就把他当作一个大号触摸屏就好了
shuangquan89
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 167 点
下载积分: 19838 分
在线时间: 271(小时)
注册时间: 2019-07-16
最后登录: 2024-10-29
查看shuangquan89的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-12-08 16:29
引用
引用第5楼新人-小白于2022-12-07 12:02发表的  :

就是说只需要在5U上的以太网端口新建一个Modbus/TCP连接,然后把数据地址整理好给MES那边,让他们自己过来读取就好了,怎么理解对不对?

  
对的,一般情况下,都是上位机来读写数据。这个和通讯协议一起与上位机那边确认好,就可以了