lvwanyuan
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 81 点
下载积分: 3008 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2022-08-13
最后登录: 2024-09-14
查看lvwanyuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-12-06 16:49
图片:
请教一下大家,我有个台达plc,加一个台达04AD-E2模块,现在有一个0-40MPa,4-20mA的压力传感器。我想接在模拟量模块的第三通道,编程如图,可是接好线之后,模拟量模块的指示灯ERROR一直闪烁,看了下CR#43错误状态是K32(CH3转换值异常)。想请教一下大神么,到底什么问题,应该怎么解决,跪谢!
阿火哥
奋力奔跑
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 111 个
工控威望: 778 点
下载积分: 17459 分
在线时间: 143(小时)
注册时间: 2018-03-21
最后登录: 2024-11-04
查看阿火哥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-12-07 16:19
是不是读取过来的数字两超过了模块的量程?
努力学习,提高工作效率,创造性的生活。