485转232求助
上一主题
下一主题
904377101
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
160 个
工控威望:
256 点
下载积分:
1329 分
在线时间: 182(小时)
注册时间:
2021-09-26
最后登录:
2024-12-20
查看904377101的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2022-12-05 16:37
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
我现在使用485转232模块。电脑串口助手互转数据接收发送都是正常的。串口助手232控制下位机也可以通讯正常。现在就是使用串口助手控制485转232控制下位机就是接收不了数据。请问一下大家这个还有那些需要设置的
分享
皮五
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
631 个
工控威望:
2302 点
下载积分:
2281 分
在线时间: 360(小时)
注册时间:
2007-07-14
最后登录:
2024-12-21
查看皮五的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-01-24 19:31
全看
|
小
中
大
还有可能是干扰,
遇到一个国产plc,从站电源用的开关电源,从站与plc用485通讯有干扰,并且影响plc与触摸屏的232通讯,
把从站的电源接到PLC输出的24V,通讯正常