汇川伺服IS620N,PLCH5U-16A
同样的程式,同样的参数,设定同样的距离,执行后走的距离不同;
第一批4台机器未出现这种现象,第二批有1台是正常的,另3台2个轴所走距离是实际距离的6倍,3台机都是相同的那两个轴
是否驱动中有个对应倍数的参数呢?我换上正常机台的驱动就正常了,
请教各位大神,问题出在哪里
静心冥想
威元电子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 136 个
工控威望: 822 点
下载积分: 533 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2021-08-18
最后登录: 2024-11-26
查看静心冥想的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-12-03 16:46
驱动器参设设置前都有恢复出厂值
静心冥想
威元电子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 136 个
工控威望: 822 点
下载积分: 533 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2021-08-18
最后登录: 2024-11-26
查看静心冥想的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-12-03 17:23
走总线的,共十个轴,有问题的是最后两个轴
静心冥想
威元电子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 136 个
工控威望: 822 点
下载积分: 533 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2021-08-18
最后登录: 2024-11-26
查看静心冥想的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-12-03 17:30
电子齿轮比都一样
H05.07     8388608
H05.09     10000
静心冥想
威元电子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 136 个
工控威望: 822 点
下载积分: 533 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2021-08-18
最后登录: 2024-11-26
查看静心冥想的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-12-05 08:18
H00.00都是14101   H05.05都是0000
静心冥想
威元电子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 136 个
工控威望: 822 点
下载积分: 533 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2021-08-18
最后登录: 2024-11-26
查看静心冥想的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-12-05 10:32
问题已解决,感谢各位老师的支持!!!
静心冥想
威元电子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 136 个
工控威望: 822 点
下载积分: 533 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2021-08-18
最后登录: 2024-11-26
查看静心冥想的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-12-05 13:59
8楼老师说对了,核对H00.00的时候发现有的不同!设置一样就没问题了,第一次用IS620N不熟悉!