严生318611
海之情
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 126 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2022-10-30
最后登录: 2023-10-06
查看严生318611的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-12-01 08:19
现公司一台高温炉一区,二区,三区,四区加热,温控器和触摸屏控制温度,只有投放加热件后,一区就会温度不稳定,就是设定值欠温报警,加热负载检查完好,电压和电流检测没问题,求大师指点,是温挖器有问题,还是环温低带热快??
BYD
xinsan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 246 个
工控威望: 356 点
下载积分: 2760 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2022-10-27
最后登录: 2023-10-20
查看xinsan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-12-01 11:20
冷的加热件如果是投放到1区的话
那对1区的影响是巨大的 肯定立刻降温啊
这种情况下 你要么温度报警设置调一下
要么要增加电热丝功率 满足短时间速热才能满足你的报警