现公司一台高温炉一区,二区,三区,四区加热,温控器和触摸屏控制温度,只有投放加热件后,一区就会温度不稳定,就是设定值欠温报警,加热负载检查完好,电压和电流检测没问题,求大师指点,是温挖器有问题,还是环温低带热快??
BYD
li19930121
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 834 个
工控威望: 1896 点
下载积分: 3144 分
在线时间: 402(小时)
注册时间: 2019-02-12
最后登录: 2024-12-23
查看li19930121的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-12-01 09:47
很明显是加热功率底的原因根程序无关,放入产品产品要吸热,短时间内加热元件效率低释放热量不能达到设定温度导致报警