关于PLC介绍,以及接线方式
【什么是源型,上面是漏型,求高手来指点】
分别接线方式又有上面不一样,有什么地方需要特别注意的?
交流学习进群的加我VX: KAERSI-  QQ:202064006
li8110
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 557 个
工控威望: 3258 点
下载积分: 1159 分
在线时间: 260(小时)
注册时间: 2022-11-04
最后登录: 2024-09-21
查看li8110的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-11-25 18:53
不建议记源漏型接法,西门子和三菱的源漏就是相反的。
建议记共阴极或共阳极,无论是哪种接法,公共端是0伏还是24伏这个肯定是统一的。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(tathui)
    li8110
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 557 个
    工控威望: 3258 点
    下载积分: 1159 分
    在线时间: 260(小时)
    注册时间: 2022-11-04
    最后登录: 2024-09-21
    查看li8110的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2022-11-25 21:34
    输入端可以自行决定源漏两种接线方法,输出端的晶体管型不能自行决定,继电器型也可以自行决定源漏。
    引用
    引用第4楼ajunn于2022-11-25 18:29发表的  :
    PLC输入无源漏型说法,因为输入是光耦隔离而无晶体管;
    集电极开路输出的传感器(比如接近开关、编码器等)才有
    晶体管输出型的PLC才有源漏型说法区分,电流从输出信号端子流出为源型,从输出信号端子流入为漏型