我这里有一个应用,设备允许运行条件,有需要满足多条件完成,才可以发出允许运行信号。因为工艺要求条件会有所变化,所以建了一个FB,16路输入,能够实现任意引脚输入条件,完成。但是有一个问题,输入的条件需要是需要取反,请教一下,怎么才能实现不需要取反,而实现这个功能。
[ 此帖被为修修为在2022-11-23 20:21重新编辑 ]
分享
渣渣晖
学海无涯,苦中作乐···
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
136 个
工控威望:
205 点
下载积分:
1536 分
在线时间: 68(小时)
注册时间:
2018-07-25
最后登录:
2024-10-24
查看渣渣晖的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-02-02 15:29
全看
|
小
中
大
FB中的输入形参默认值全部设置为True,这样你没有使用的形参就全部默认接通了,已经使用的就根据实参的值决定