楼主  发表于: 2022-11-22 20:43
我这里有一个应用,设备允许运行条件,有需要满足多条件完成,才可以发出允许运行信号。因为工艺要求条件会有所变化,所以建了一个FB,16路输入,能够实现任意引脚输入条件,完成。但是有一个问题,输入的条件需要是需要取反,请教一下,怎么才能实现不需要取反,而实现这个功能。
[ 此帖被为修修为在2022-11-23 20:21重新编辑 ]
blueflow
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 133 点
下载积分: 50131 分
在线时间: 296(小时)
注册时间: 2014-09-12
最后登录: 2025-02-12
查看blueflow的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-11-23 09:36
可以试一下将16个Bool条件组装为一个字比如MWxxx,Mxxx.0 :=#IN_1 , Mxxx.1:=#IN_2,......再去判断字的值。