严生318611
海之情
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 126 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2022-10-30
最后登录: 2023-10-06
查看严生318611的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-11-19 14:33
公司有一台隧道炉加热件,开机温控器温度不H,没有加热,检查发现电力调整器保险烧v相,短接r个细线后,开机又烧另一相保险,开始怀疑发热丝,测量发热丝又正常,换另一个电力调整器又可以升温,然后检查可控硅又没短路,不知故障原因?是不是湿控器没没置对?求大师指点谢谢!
BYD
严生318611
海之情
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 126 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2022-10-30
最后登录: 2023-10-06
查看严生318611的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-11-20 16:22
先一个烧另外一相的保险
BYD
严生318611
海之情
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 126 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2022-10-30
最后登录: 2023-10-06
查看严生318611的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-11-21 16:39
35A用4mm2线短接有什么问题,请指点谢谢!
BYD
严生318611
海之情
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 126 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2022-10-30
最后登录: 2023-10-06
查看严生318611的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-11-22 18:06
谢谢大家指教,学习了!
BYD