1935807118
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 674 个
工控威望: 862 点
下载积分: 2039 分
在线时间: 325(小时)
注册时间: 2013-05-03
最后登录: 2024-11-22
查看1935807118的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-11-17 05:10
有一台拉料裁切的设备,工艺流程是,A气缸下压到位>伺服拉料到终点位>B气缸下压裁切>A气缸复位到原位>伺服返回原位>B气缸复位原位。现在问题就出在伺服返回原位,有时候十几分钟会有一次差一点到位,不固定有时候多有时候少,目前的处理情况是,伺服马达 伺服驱动器 PLC 伺服动力线编码器线IO控制线,还加装了滤波器,监控驱动器接收脉冲和PLC通过高速计数器监控PLC发出脉冲,都没问题,现在已经到了黔驴技穷走投无路的地步了,完全没有方向了,机构方面也换了丝杆导轨,这台机用了好几年没问题,上周末突然就开始出现这种问题,还望各位大神帮忙分析一下,指点一下我还有哪些地方需要去排查,谢谢!
生活所迫
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 153 点
下载积分: 556 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2022-11-07
最后登录: 2022-12-27
查看生活所迫的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-11-18 16:58
改下速度试下,降低一点,之前我也遇到过这类型问题,从负极限回原和从正极限回原,停下来的位置不一样,当时是通过降低回原速度解决的,可能不是同一个情况,但可以试试
楼主留言:
谢谢!有试过,目前一天还是偶尔会有那么一两次回不到位。
[ 此帖被生活所迫在2022-11-18 17:08重新编辑 ]
接代写程序,没法现场调试