楼主  发表于: 2022-11-17 05:10
有一台拉料裁切的设备,工艺流程是,A气缸下压到位>伺服拉料到终点位>B气缸下压裁切>A气缸复位到原位>伺服返回原位>B气缸复位原位。现在问题就出在伺服返回原位,有时候十几分钟会有一次差一点到位,不固定有时候多有时候少,目前的处理情况是,伺服马达 伺服驱动器 PLC 伺服动力线编码器线IO控制线,还加装了滤波器,监控驱动器接收脉冲和PLC通过高速计数器监控PLC发出脉冲,都没问题,现在已经到了黔驴技穷走投无路的地步了,完全没有方向了,机构方面也换了丝杆导轨,这台机用了好几年没问题,上周末突然就开始出现这种问题,还望各位大神帮忙分析一下,指点一下我还有哪些地方需要去排查,谢谢!
淡淡雨季
以前看到山就想知道山后面是什么,现在我不想知道了
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 229 个
工控威望: 427 点
下载积分: 4287 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2018-09-10
最后登录: 2024-11-15
查看淡淡雨季的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-11-22 10:50
这个是马达过载了,发送了脉冲,实际上马达并未到达位置,加上马达的到位信号是在一定的区间范围内就给信号了,,,,,解决对策:1.增加加减速时间2.降低马达运行速度,3.机构打油降低摩擦,4、换个大点的马达