xxmaju
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 111 个
工控威望: 604 点
下载积分: 7187 分
在线时间: 185(小时)
注册时间: 2020-11-28
最后登录: 2024-10-19
查看xxmaju的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-11-16 10:58
图片:
图片:
诊断里面没有内容,IP地址没问题,这台plc是不是上锁了,对博图不是了解
xxmaju
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 111 个
工控威望: 604 点
下载积分: 7187 分
在线时间: 185(小时)
注册时间: 2020-11-28
最后登录: 2024-10-19
查看xxmaju的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-11-16 11:32
引用
引用第1楼li8110于2022-11-16 11:25发表的  :
说下我遇到的一个情况吧。
我得路由器地址192.168.0.1和PLC的默认地址重复了。用博图可以搜到这个PLC,按“闪烁”也可以闪,但是在线访问的时候就是你这种情况,啥也不显示。PLC上的ERROR也闪。我还以为坏了。
后来我用了一个单独的网卡不通过路由器,直接和PLC连接,把PLC的IP地址给换了。
换完地址之后再接到原来的网卡上,就没有冲突了。
所以你现在的情况是不是也因为你的网络里有其他的设备也用了192.168.0.10,博图读取这个地址的时候会出问题?

跟你说的情况是一样的,我用的是交换机,一会不用交换再试试 ,多谢指教