楼主  发表于: 2022-11-15 23:06
现场两台FX3U控制柜,紧靠排列,两台CPU均配置了以太网模块和PC端通讯,PC端使用的是三菱官方的MX Compent。现在的问题是多数情况下通讯正常,偶发性的出现两台PLC都通讯不上的情况,用MX Compent内的测试也是通讯不上,并且这个时候开GX Work2,以太网模式去监视下程序,用连接目标里的测试也通讯不上。单独断一台PLC的电,在重新上电就能通讯上了,另一台不断电也还是通讯不上,只有重新断电才能通讯上。一个月吧 出现了三次。
13821917697
承接电气自动化项目、电气接线图设计、IO点表、电气元器件选型
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 761 个
工控威望: 3149 点
下载积分: 13480 分
在线时间: 1125(小时)
注册时间: 2019-12-26
最后登录: 2025-01-31
查看13821917697的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-11-16 09:04
引用
引用第1楼ymmfa于2022-11-16 08:43发表的  :
FX3U-ENET-ADP 吗?
这个有时是会死机,要断电重启
小概率发生,具体原因不明


好像就是这个模块,这么坑人吗,这。。有啥办法解决不,版主大人
13821917697
承接电气自动化项目、电气接线图设计、IO点表、电气元器件选型
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 761 个
工控威望: 3149 点
下载积分: 13480 分
在线时间: 1125(小时)
注册时间: 2019-12-26
最后登录: 2025-01-31
查看13821917697的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-11-16 09:27
以太网模块型号FX3U-ENET-L
13821917697
承接电气自动化项目、电气接线图设计、IO点表、电气元器件选型
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 761 个
工控威望: 3149 点
下载积分: 13480 分
在线时间: 1125(小时)
注册时间: 2019-12-26
最后登录: 2025-01-31
查看13821917697的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-11-16 12:12
引用
引用第4楼宿迁电工于2022-11-16 12:08发表的  :
建议买个第三方通讯模块,直接插在编程口上的,可以同时和触摸屏以及电脑通讯。今年我在康师傅现场用了很多,目前未出现异常。推荐用 艾莫迅。

谢谢您