15903867386
风铃
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 70 个
工控威望: 178 点
下载积分: 5842 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2015-07-15
最后登录: 2024-02-18
查看15903867386的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-11-15 22:09
  台达PLC用ALT交替指令,按钮开光点动一次,有时会连续交替输出,怎样能保证按钮一次只交替输出一次,
永宏PLC用TOGG交替指令,按钮开光也会出现连续交替输出的问题,
我用起保停加时间延时1秒停止,能正常用,
还有什么其他办法吗?
ajunn
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 517 个
工控威望: 682 点
下载积分: 1659 分
在线时间: 1028(小时)
注册时间: 2008-11-05
最后登录: 2024-12-18
查看ajunn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-11-15 22:21
1、设置较大的输入滤波时间
2、用bool变量中转,即将输入信号延时,时间到bool变量通,用bool变量作ALT指令的输入信号