  信捷PLC我有用过也算有点数量,XC系列的感觉没啥问题,但是XD的感觉好多不好理解的地方,比方说我们下面讨论的这个问题,它的微分指令,我们在XC中可以顺利执行,但是在XD中就是不行,大家可以一起来分析一下。
见附件所示,当M1070接通后,进入S30步内,在S30此步内的微分上升沿应该M10会接通,可是实际上这样是不会接通的,在其他种类的PLC,甚至XC的PLC都会接通的,大家对此有什么看法?
[ 此帖被益旺电气在2022-11-15 18:00重新编辑 ]
附件: 测试XD演示.zip (7 K) 下载次数:25
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(bruce2020) 真诚感谢!
  • 工控自动化设备PLC,触摸屏,单片机程序开发设计 ,PCB设计,生产与销售
    益旺电气
    工控爱好者
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 92 个
    工控威望: 203 点
    下载积分: 7058 分
    在线时间: 86(小时)
    注册时间: 2010-08-15
    最后登录: 2024-08-16
    查看益旺电气的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2022-11-15 19:16
    在XC中这么用,好像是没有发现什么问题,STL指令相对来说,自我感觉 简洁方便,大部分人做顺控的话还是喜欢用,信捷的STL我感觉比三凌的好用多了,1、在左边可以像目录一样可以快速查找,2、每步内的颜色不一样,很容易区分,这样很方便
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sun3751) 感谢分享!
    2楼  发表于: 2023-02-21 08:57
    图片:
    应该是这样的,平常我用微分指令用的比较多,像大家说的内部加延时那样处理肯定是没有问题,但是降低了效率,与实时性,主要是有些一瞬间需要变化的地方,我这例子,只是用来说明这种问题,但实际应用,不一定是样的,是还有很多其他的东西,我后面的做法是,在步内的微分SET m10后,在退出的条件中加入M10的常开触点,这样即使不管你是哪个时候上升沿起作用,都会等到它起作用之后才会使此步退出,但是这时就需要其他的地方不能与此冲突,不然就会死在这里。总体来说,感觉这上升沿都失去了这上升沿的原本意义了,希望我把使用结果发布给大家,可以帮得上大家受此困扰的人员。同时也在此感谢对此积极参与的同行们。
    引用
    引用第5楼eledesigner于2022-12-27 09:15发表的  :

    信捷的上升沿是下个周期才会生效?????
    真的假的???
    [ 此帖被益旺电气在2023-05-23 20:11重新编辑 ]