图片:
  信捷PLC我有用过也算有点数量,XC系列的感觉没啥问题,但是XD的感觉好多不好理解的地方,比方说我们下面讨论的这个问题,它的微分指令,我们在XC中可以顺利执行,但是在XD中就是不行,大家可以一起来分析一下。
见附件所示,当M1070接通后,进入S30步内,在S30此步内的微分上升沿应该M10会接通,可是实际上这样是不会接通的,在其他种类的PLC,甚至XC的PLC都会接通的,大家对此有什么看法?
[ 此帖被益旺电气在2022-11-15 18:00重新编辑 ]
附件: 测试XD演示.zip (7 K) 下载次数:25
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(bruce2020) 真诚感谢!
  • 工控自动化设备PLC,触摸屏,单片机程序开发设计 ,PCB设计,生产与销售
    283596603
    盟主
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 138 个
    工控威望: 275 点
    下载积分: 1075 分
    在线时间: 111(小时)
    注册时间: 2010-06-15
    最后登录: 2024-11-11
    查看283596603的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2023-02-06 09:40
    引用
    引用第5楼eledesigner于2022-12-27 09:15发表的  :

    信捷的上升沿是下个周期才会生效?????
    真的假的???