发表于: 2022-11-15 09:34
全看
|
小
中
大
最近在调试一个项目,在做项目之前少算了一部分点位,造成项目实施阶段项目点位紧缺,但是项目材料已经采购了,所以我想请教一下工控界的朋友,我能否再增加一个三菱PLC,然后我们用主站PLC跟例外一个PLC做主从组态吗?看了说明书,N:N网络虽然很容易实现,但是所用到的点位太少,并联链接也是一样,就是我想做MODBUS主从控制能否实现,就是在只有一个485BD板的情况下能否采用无协议或者三菱专用协议进行通讯,
有志者事成
分享
cythyx
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
451 个
工控威望:
527 点
下载积分:
1634 分
在线时间: 107(小时)
注册时间:
2019-06-27
最后登录:
2024-11-24
查看cythyx的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-11-15 11:00
全看
|
小
中
大
我用过两个都加232BD,无协议自己编程,一次传送2个D地址就32点啦,要多少有多少,前提是那些新加的Io点响应速度不需要太快。