jcrajcr
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 148 点
下载积分: 451 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2012-04-20
最后登录: 2024-12-21
查看jcrajcr的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-11-13 21:02
FX5U的简易通讯中可以直接与法那克机械手进行modbusTCP进行通讯,PLC做为客户端,机械手做为服务端。设置中Holding register对应DI,可读写;Input register对应DO,只读取。
PLC有几个读写端口,在法那克端,就设置几个访问数量(机械手侧最多只能设置4个),设置数量不对,能通讯上,但读写会失败。
附件: FX5u&FANUC机械手简易通讯modbusTcp.zip (422 K) 下载次数:544
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(wzs123) 楼主解答的很详细
  • 下载积分:+1(hsiung) 热心助人!
    xiao_ming
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 414 个
    工控威望: 1209 点
    下载积分: 3494 分
    在线时间: 1215(小时)
    注册时间: 2016-01-13
    最后登录: 2024-12-20
    查看xiao_ming的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2022-11-14 11:32
    樓主請問一下FANUC机械手
    都有支持modbusTcp 通訊協議嗎
    xiao_ming
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 414 个
    工控威望: 1209 点
    下载积分: 3494 分
    在线时间: 1215(小时)
    注册时间: 2016-01-13
    最后登录: 2024-12-20
    查看xiao_ming的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2022-11-14 14:47
    引用
    引用第4楼luyisi99于2022-11-14 13:39发表的  :

    需要安装一个软件包开通modbus tcp功能,但不需要额外增加硬件。

    謝謝