楼主  发表于: 2022-11-13 09:04
     FX5U的PLC加上扩展适配器的话,一共可以有,4路RS-485通讯,每一路都支持modbus通讯,问题是能否有俩个通道以上同时用来 做MODBUS通讯呢?

还是说一个PLC只能有一个通道做MODBUS通讯,这方面有没有限制?
菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1381 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-06-11
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-11-13 09:57
只能用一个通道来做MODBUS,两主,两从,一主一从都不行
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步