wangfuwang
下岗农民
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 519 个
工控威望: 993 点
下载积分: 2135 分
在线时间: 231(小时)
注册时间: 2007-09-06
最后登录: 2024-10-17
查看wangfuwang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-11-10 18:57
三菱AD模拟量输入模块,可不可以一个4---20MA或0---10V同时接二个AD输模块
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2845 个
工控威望: 3617 点
下载积分: 3517 分
在线时间: 3803(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-11-22
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-11-11 22:10
4-20mA电流信号,二线制传感器大多数可以,串联式接线。
电压信号按原理是没有问题,电压输出是高阻。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/