楼主  发表于: 2022-11-10 18:57
三菱AD模拟量输入模块,可不可以一个4---20MA或0---10V同时接二个AD输模块
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2852 个
工控威望: 3624 点
下载积分: 3531 分
在线时间: 3817(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2025-02-22
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-11-11 22:10
4-20mA电流信号,二线制传感器大多数可以,串联式接线。
电压信号按原理是没有问题,电压输出是高阻。