威猛的小绵羊
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 112 个
工控威望: 226 点
下载积分: 696 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2019-10-31
最后登录: 2024-06-14
查看威猛的小绵羊的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-11-07 16:53
初次使用台达ES2,如果设计极限保护停止,好像不能像其他品牌一样,撞到正极限停止以后,PLC正极限正转锁住,但是可以反转回去,ES2撞到极限只有有个辅助继电器M1078,锁住Y0输出,但是轴没办法反方向转回去。求大神教怎么使用ES2做定位
wzy139076378
年轻不是你玩的理由,而是你奋斗的资本。
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 432 个
工控威望: 11963 点
下载积分: 1994 分
在线时间: 962(小时)
注册时间: 2013-10-31
最后登录: 2024-11-20
查看wzy139076378的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-11-08 11:21
不用内部继电器,极限信号串在定位程序中。
三菱PLC、欧姆龙PLC、台达PLC、信捷PLC、各类触摸屏、编程接线调试都可以做。电话(微信)19951564598,我的时间比较自由,期待您的来电咨询。