使用smartST40 PLC,共有100台流量计,如何用485通讯方式进行数据读取, 用485集线器是否可以实现全部通讯,怎么连接最经济适用
hstec2002
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 481 个
工控威望: 1883 点
下载积分: 7687 分
在线时间: 668(小时)
注册时间: 2021-05-05
最后登录: 2024-11-19
查看hstec2002的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-11-12 09:40
引用
引用楼主金海洋于2022-11-06 07:47发表的 smart使用485通讯问题 :
使用smartST40 PLC,共有100台流量计,如何用485通讯方式进行数据读取, 用485集线器是否可以实现全部通讯,怎么连接最经济适用

换成2台SMART ST20,均加通信板,共4个通信口,每个通信口25台流量计,2台PLC用以态网交换数据,别问为什么?因为做过类似的。