金海洋
工控人家园,工控一家人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 328 个
工控威望: 521 点
下载积分: 6964 分
在线时间: 185(小时)
注册时间: 2010-02-28
最后登录: 2024-11-11
查看金海洋的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-11-06 07:47
使用smartST40 PLC,共有100台流量计,如何用485通讯方式进行数据读取, 用485集线器是否可以实现全部通讯,怎么连接最经济适用
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-11-07 10:41
根据官方说明,一个通讯口最多允许连接31个从站,如果你添加了扩展信号板,那么,一个plc也只能是62个仪表的连接。
集线器只能说是对实际硬件连接的容易性提供了一点帮助,对plc读取从站信息没有扩展作用。