使用smartST40 PLC,共有100台流量计,如何用485通讯方式进行数据读取, 用485集线器是否可以实现全部通讯,怎么连接最经济适用
金海洋
工控人家园,工控一家人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 328 个
工控威望: 521 点
下载积分: 6964 分
在线时间: 185(小时)
注册时间: 2010-02-28
最后登录: 2024-11-11
查看金海洋的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-11-07 11:04
485中继器是不是不能用于smart200的modbus  rtu通讯的扩展,要用1200才行
金海洋
工控人家园,工控一家人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 328 个
工控威望: 521 点
下载积分: 6964 分
在线时间: 185(小时)
注册时间: 2010-02-28
最后登录: 2024-11-11
查看金海洋的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-11-10 07:29
西门子官方客服答复:用PLC带的通讯口和SB COM板,各带31个点,数量用增加中继器解决,距离五十米,实际上100米是没有问题的,距离也可以用中继器解决,3000米内没有问题,使用第三方设备