670725263
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 88 点
下载积分: 1180 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2021-09-26
最后登录: 2024-11-26
查看670725263的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-10-28 22:21
因为变频器的干扰,模块会报奇偶校验、和校验、成祯错误,然后模块通讯就中断了,CPRTCL不执行,也没完成和错误标志反馈。必须STOR-RUN才能再次通讯正常。不开变频器通讯很正常,我现在就想让他报错还能继续执行。到底是什么让通讯中断了。接受等待时间已设置。。422通讯