压力传感器装在伺服电机得一端,通过伺服电机下压施加压力,压力传感器是经过变送器出来0-10V得电压,通过FX2N-2AD接收电压,然后现在就是如果我设定一个压力值,伺服电机要快速得响应,到达我得设定压力值,并且一直保持这个值,这个流程有没有好的思路呀,各位同仁!现在我得苦恼就是,这个压力值和伺服之间的函数关系不明确。不知道改怎么去操作,有好的思路没
我爱工控
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 411 点
下载积分: 503 分
在线时间: 324(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-11-20
查看我爱工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-10-25 19:35
我也在做测力的项目,出来的数据波动大。