长风共月tang
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 96 点
下载积分: 2120 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2021-07-03
最后登录: 2025-03-09
查看长风共月tang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-10-08 11:27
图片:
如题,但是目前实际上PLC并没有使用存储卡,结果运行的时候突然就弹出插入存储卡并进行评估,把CPU给切换成STOP模式了,接着很快大概1秒时间就又显示移除存储卡,,实际并没有插卡为什么会出现这种问题,现在很频繁,请问大家有没有类似经历,应该怎么解决?
幽幽de幽幽
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 160 个
工控威望: 218 点
下载积分: 4108 分
在线时间: 91(小时)
注册时间: 2018-05-14
最后登录: 2025-04-03
查看幽幽de幽幽的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-10-08 14:37
如果可以建议将1200恢复出厂设置,断电重启,之后重新下载程序 理论上1200存储卡不是必须的