楼主  发表于: 2022-10-03 15:46
用了个1U的PLC,用PLSV可以改速度,但用DDRVI K99999 D100 Y0 Y1.,D100设置多少都改变不了伺服的速度,总以一个固定的慢速在运动。这是什么问题?2U,3U也都这么写的没问题啊,怎么解?哪位大佬 帮忙指点一下。
18857713026
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 390 个
工控威望: 487 点
下载积分: 1181 分
在线时间: 190(小时)
注册时间: 2020-11-27
最后登录: 2025-01-07
查看18857713026的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-10-03 15:56
DRVI 指令 是不支持变速的   变速后  也会等到下一次指令  能流导通  变速才生效
三菱 FX1~3G/S/U 也是一样  
但是汇川 DRVI/DRVA  支持变终点   你的K999999 如果是寄存器代替   那么运行中只要满足  寄存器值> 当前值 就可以生效
      前提是   变地址的特殊标志位  开启     这个适用于色标中断偏移
18857713026
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 390 个
工控威望: 487 点
下载积分: 1181 分
在线时间: 190(小时)
注册时间: 2020-11-27
最后登录: 2025-01-07
查看18857713026的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-10-04 08:59
这不可能 默认加减速时间 就是100ms  最高速度 100K  除非这个PLC 不是一手的