汇川1U定位速度更改不了
上一主题
下一主题
ydyzq123
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
171 个
工控威望:
303 点
下载积分:
1447 分
在线时间: 266(小时)
注册时间:
2012-05-19
最后登录:
2024-12-10
查看ydyzq123的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2022-10-03 15:46
全看
|
小
中
大
用了个1U的PLC,用PLSV可以改速度,但用DDRVI K99999 D100 Y0 Y1.,D100设置多少都改变不了伺服的速度,总以一个固定的慢速在运动。这是什么问题?2U,3U也都这么写的没问题啊,怎么解?哪位大佬 帮忙指点一下。
分享
18857713026
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
390 个
工控威望:
487 点
下载积分:
1181 分
在线时间: 190(小时)
注册时间:
2020-11-27
最后登录:
2025-01-07
查看18857713026的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-10-03 15:56
全看
|
小
中
大
DRVI 指令 是不支持变速的 变速后 也会等到下一次指令 能流导通 变速才生效
三菱 FX1~3G/S/U 也是一样
但是汇川 DRVI/DRVA 支持变终点 你的K999999 如果是寄存器代替 那么运行中只要满足 寄存器值> 当前值 就可以生效
前提是 变地址的特殊标志位 开启 这个适用于色标中断偏移
分享
18857713026
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
390 个
工控威望:
487 点
下载积分:
1181 分
在线时间: 190(小时)
注册时间:
2020-11-27
最后登录:
2025-01-07
查看18857713026的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2022-10-04 08:59
全看
|
小
中
大
这不可能 默认加减速时间 就是100ms 最高速度 100K 除非这个PLC 不是一手的