楼主  发表于: 2022-10-03 15:46
用了个1U的PLC,用PLSV可以改速度,但用DDRVI K99999 D100 Y0 Y1.,D100设置多少都改变不了伺服的速度,总以一个固定的慢速在运动。这是什么问题?2U,3U也都这么写的没问题啊,怎么解?哪位大佬 帮忙指点一下。
rongbing
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1057 个
工控威望: 1260 点
下载积分: 22551 分
在线时间: 296(小时)
注册时间: 2015-02-15
最后登录: 2025-01-08
查看rongbing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-10-05 10:20
你这个监控一下伺服驱动器转速,看看有没有变化,在监控一下D100里面的数值,你设定10
与设定50的速度肯定是不一样的,如果相同,那就是你设定了恒速,速度不接收plc来的数据