ydyzq123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 171 个
工控威望: 303 点
下载积分: 1447 分
在线时间: 266(小时)
注册时间: 2012-05-19
最后登录: 2024-12-10
查看ydyzq123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-10-03 15:46
用了个1U的PLC,用PLSV可以改速度,但用DDRVI K99999 D100 Y0 Y1.,D100设置多少都改变不了伺服的速度,总以一个固定的慢速在运动。这是什么问题?2U,3U也都这么写的没问题啊,怎么解?哪位大佬 帮忙指点一下。
ydyzq123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 171 个
工控威望: 303 点
下载积分: 1447 分
在线时间: 266(小时)
注册时间: 2012-05-19
最后登录: 2024-12-10
查看ydyzq123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-10-03 16:02
引用
引用第1楼18857713026于2022-10-03 15:56发表的  :
DRVI 指令 是不支持变速的   变速后  也会等到下一次指令  能流导通  变速才生效
三菱 FX1~3G/S/U 也是一样  
但是汇川 DRVI/DRVA  支持变终点   你的K999999 如果是寄存器代替   那么运行中只要满足  寄存器值> 当前值 就可以生效
      前提是   变地址的特殊标志位  开启     这个适用于色标中断偏移

我的意思是在我停止伺服的状态下,更改D100,也就是速度的值,伺服还是跟之前一样的速度在运行。我想大约是有些参数,比如:最高速度,底速度啊,类似于这些参数哪个不对了,才会导致速度变更不了。