zhu2009
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 159 个
工控威望: 303 点
下载积分: 2773 分
在线时间: 105(小时)
注册时间: 2013-08-08
最后登录: 2024-12-19
查看zhu2009的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-10-01 15:37
多次调用函数实现控制多电机的启停程序。 在博图1200中程序执行正常,但在三菱中程序执行混乱,怎么解决?多次调用功能使用注意什么?

S1


S2
  
lizhezhe
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 137 点
下载积分: 1264 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2020-06-23
最后登录: 2024-02-25
查看lizhezhe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-12-23 16:13
多次调用一个块,偶尔  出问题----检查程序没问题,你就需要想下是不是局部变量,被释放后,再次调用时候,刚好调用到上次释放的那个释放变量的缓存区---规避调用重复的缓冲区问题。块程序里面把那个所有的局部变量输出量--out类型  先清一次零规避下上面问题,同时也不影响下面的程序输出。个人建议