出入门槛
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 69 个
工控威望: 204 点
下载积分: 665 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2012-12-16
最后登录: 2022-11-10
查看出入门槛的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-09-30 16:03
           首先预祝大家十一假期快乐

           工艺流程:将圆柱形铁圆棒推到加热线圈里面加热,通过伺服电机走五个位置,  取料位置、   料道1 、 料道2、料道3、料道4,首先取料位取料  然后走到料道1送料依次类推 。各料

道到位后推料气缸将料推出 ,推料气缸进到位X10顺序控制步S20 这两条件满足开始计时,料道1时间到我MOV K1     料道时间到MOV K2依次类推, 那么在我伺服电机速度较慢情况下当

我在走第四个料道的时候第一个料道加热时间电机MOV  K1去第一料道  但是在我MOV  K1的时候 计数器实际值是K3  到料道3去了。我卡条件是第一料道没到 之前  去 第2料道条件是满足

不了的  第二料去没去之前第三料道去不了, 是不是时序问题瞬间从1走到第3料道   还有就是想问问我这个思路可行不。  在这先谢啦
出入门槛
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 69 个
工控威望: 204 点
下载积分: 665 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2012-12-16
最后登录: 2022-11-10
查看出入门槛的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-09-30 16:20
补充下用的是台达ES2  PLC   步进顺序控制