项目需求
1. 块优化后常规的软件无法直接获取到PLC数据,需要能采集优化块的数据
2. PLC总数有120+,要支持所有PLC数据同时采集通讯
3. 提供OPC接口供MES访问

寻求通过kepware软件,打通西门子PLC与MES的数据通信,快速、稳定的实现本次项目交付。

解决方案
KEPServerEX,Siemens S7 Plus Ethernet驱动

KEPServerEX的Siemens S7 Plus Ethernet Driver支持访问优化块进行数据通讯,并且支持自动标记生成,可以从PLC中自动创建标记,方便快速部署。

创建通道时选择“Siemens S7 Plus Ethernet Driver”

注:KEPServerEX连接时需要先对1500PLC CPU进行属性设置
在连接机制中将“仅支持PG/PC和HMI安全通信”勾选去掉(默认是勾选状态)



泗博公司可提供免费的KEPServerEX云接入方案博凯物联体验,方便客户对现场设备进行远程管理、远程运维、报警管理等。