请问,三菱变频器由a700 变为a800时,参数怎么设定。
生产技术李钢
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 406 个
工控威望: 11219 点
下载积分: 2812 分
在线时间: 242(小时)
注册时间: 2018-07-24
最后登录: 2024-12-22
查看生产技术李钢的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-10-05 19:22
在将a700更换成a800后,发现更改频率时,频率变化太慢,从小数点后第二位开始一点一点地变化,我们要求是:在触摸屏上改完频率值,变频器马上就出现相应数值,比如在屏上由30Hz改为50Hz,变频器上立即变为50Hz.
生产技术李钢
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 406 个
工控威望: 11219 点
下载积分: 2812 分
在线时间: 242(小时)
注册时间: 2018-07-24
最后登录: 2024-12-22
查看生产技术李钢的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-10-07 08:16
后来,将P128改成0,就一切正常了。