用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
资料互助
关于三菱变频器由a700改a800的问题
上一主题
下一主题
生产技术李钢
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
406 个
工控威望:
11219 点
下载积分:
2812 分
在线时间: 242(小时)
注册时间:
2018-07-24
最后登录:
2024-12-22
查看生产技术李钢的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2022-09-27 22:19
全看
|
小
中
大
请问,三菱变频器由a700 变为a800时,参数怎么设定。
分享
生产技术李钢
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
406 个
工控威望:
11219 点
下载积分:
2812 分
在线时间: 242(小时)
注册时间:
2018-07-24
最后登录:
2024-12-22
查看生产技术李钢的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-10-05 19:22
全看
|
小
中
大
在将a700更换成a800后,发现更改频率时,频率变化太慢,从小数点后第二位开始一点一点地变化,我们要求是:在触摸屏上改完频率值,变频器马上就出现相应数值,比如在屏上由30Hz改为50Hz,变频器上立即变为50Hz.
分享
生产技术李钢
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
406 个
工控威望:
11219 点
下载积分:
2812 分
在线时间: 242(小时)
注册时间:
2018-07-24
最后登录:
2024-12-22
查看生产技术李钢的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2022-10-07 08:16
全看
|
小
中
大
后来,将P128改成0,就一切正常了。
分享
生产技术李钢
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
406 个
工控威望:
11219 点
下载积分:
2812 分
在线时间: 242(小时)
注册时间:
2018-07-24
最后登录:
2024-12-22
查看生产技术李钢的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2022-10-07 09:42
全看
|
小
中
大
但在 A700中P128为10就可正常工作,以上是个人遇到的情况,写出来,与大家分享。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
资料互助
关于三菱变频器由a700改a800的问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问