老大很悲伤
冰冻三尺非一日之寒
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 286 个
工控威望: 525 点
下载积分: 4023 分
在线时间: 173(小时)
注册时间: 2011-11-02
最后登录: 2024-12-13
查看老大很悲伤的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-09-25 21:40
目前有个项目,方案是甲方设计的,但是实行起来我有疑问,感觉很难实现或者实现不了,难点就在用一路模拟量来实时控制步进电机的位置,相当于一个PID调节的闭环控制,硬件上步进电机只有两个限位,我的疑问1:步进电机不能回零,即不能绝对定位,在闭环控制的过程中难免电机处于死区,即电机已经停止,此时电机是相对定位,再次启动调节位置的话已经没有意义,如果是绝对定位,那么这个问题可以解决。这是我的理解。有没有大佬们做过类似这种控制,有什么好的建议请指教。
honggun
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1595 个
工控威望: 7019 点
下载积分: 32792 分
在线时间: 913(小时)
注册时间: 2009-11-16
最后登录: 2024-12-23
查看honggun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-09-26 07:27
可以实现的