西门子S7通信,一对多通信时要不要轮询交换数据?
上一主题
下一主题
海你好咸
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
306 个
工控威望:
386 点
下载积分:
2750 分
在线时间: 194(小时)
注册时间:
2018-12-22
最后登录:
2024-11-08
查看海你好咸的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2022-09-22 17:26
全看
|
小
中
大
图片:
原来的PLC_1与另一台PLC_2已经搭好了S7通信,现在需要PLC_1与PLC_3再建立一个S7通信。那么PLC_1这边新搭的PUT、GET指令在交换数据时,是否需要与原来的通信轮询着来交换数据?
分享
海你好咸
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
306 个
工控威望:
386 点
下载积分:
2750 分
在线时间: 194(小时)
注册时间:
2018-12-22
最后登录:
2024-11-08
查看海你好咸的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-09-22 18:36
全看
|
小
中
大
引用
引用第1楼duanyang于2022-09-22 17:35发表的 :
不需要,有ID,硬件自动排队
感谢解答,有空我就试一下