用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
西门子S7通信,一对多通信时要不要轮询交换数据?
上一主题
下一主题
海你好咸
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
306 个
工控威望:
386 点
下载积分:
2750 分
在线时间: 195(小时)
注册时间:
2018-12-22
最后登录:
2024-11-25
查看海你好咸的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2022-09-22 17:26
全看
|
小
中
大
图片:
原来的PLC_1与另一台PLC_2已经搭好了S7通信,现在需要PLC_1与PLC_3再建立一个S7通信。那么PLC_1这边新搭的PUT、GET指令在交换数据时,是否需要与原来的通信轮询着来交换数据?
分享
20gm2018
机器人及其自动化
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
66 个
工控威望:
143 点
下载积分:
1068 分
在线时间: 52(小时)
注册时间:
2018-04-25
最后登录:
2024-11-21
查看20gm2018的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-09-23 16:19
全看
|
小
中
大
他只有数量限制,不需要轮询
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
西门子S7通信,一对多通信时要不要轮询交换数据?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问