楼主  发表于: 2022-09-20 16:51
第一次弄安川伺服,PLC是西门子SMART200的PLC.伺服是位置控制模式参数设置如下Pn000=00011,Pn200=00005,Pn200E=300.Pn210=73,Pn50A=8800,Pn50B=8888.不使能显示BB,使能后显示RUN,按正反点电机不动,监视UN00C有脉冲值为4,缓慢增长,到40左右就不动了,不知道是为什么?麻烦知道的大师指点一下迷津。
安川电机
安川MPE720程序解密,上传解密.
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 286 个
工控威望: 887 点
下载积分: 1648 分
在线时间: 102(小时)
注册时间: 2018-07-26
最后登录: 2024-11-27
查看安川电机的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-09-22 11:00
Pn200=设置0
Pn200E=16777216
.Pn210=1000
Pn50A=8170
,Pn50B=6548
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(gaoyingchun)