有个风阀,开关动作是220,反馈信号是无源的,进的plc输入点,现在遇到阀有问题的,内部220和24v无源反馈的触点有通的情况。烧东西了,请问下这个情况怎么保护?
分享
远成自动化
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
35 个
工控威望:
115 点
下载积分:
215 分
在线时间: 14(小时)
注册时间:
2022-03-21
最后登录:
2024-06-22
查看远成自动化的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-09-29 11:27
全看
|
小
中
大
做隔离呗,用继电器隔离开24V和220V,小控大的原理