有个风阀,开关动作是220,反馈信号是无源的,进的plc输入点,现在遇到阀有问题的,内部220和24v无源反馈的触点有通的情况。烧东西了,请问下这个情况怎么保护?
远成自动化
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 115 点
下载积分: 215 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2022-03-21
最后登录: 2024-06-22
查看远成自动化的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-09-29 11:27
做隔离呗,用继电器隔离开24V和220V,小控大的原理