楼主  发表于: 2022-09-18 12:34
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
三菱PLC与台达温控器通信连接不上,程序是引用论坛前辈的作品http://www.ymmfa.com/read-gktid-1661924-page-1.html,请各位大师帮忙看看是啥问题,在此先行谢过! FX3U与台达温控通讯.rar (164 K) 下载次数:60
  
[ 此帖被wenliang在2022-09-18 12:43重新编辑 ]
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 716 个
工控威望: 910 点
下载积分: 43034 分
在线时间: 549(小时)
注册时间: 2014-04-04
最后登录: 2025-01-17
查看wenliang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-09-18 12:47
用台达软件可以连接温控器,也可以设定温度,现在就是PLc通讯不上温控器,串口调试软件可以读到PLC发出来的数据,这个情况应该是程序那里不对,麻烦各位大师帮忙看看那里写的不对,谢谢!
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 716 个
工控威望: 910 点
下载积分: 43034 分
在线时间: 549(小时)
注册时间: 2014-04-04
最后登录: 2025-01-17
查看wenliang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-09-18 13:46
用ModScan32监控也是通讯有问题,也一直找不到问题在那里   
  
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 716 个
工控威望: 910 点
下载积分: 43034 分
在线时间: 549(小时)
注册时间: 2014-04-04
最后登录: 2025-01-17
查看wenliang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-09-19 09:40
请问各位老师:台达手册上面的地址4700我现在用ModScan32监控地址应该是多少呢,为什么通讯都设置了、而且是对照温控器软件地址设定的,可一直通讯不上呢?   
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 716 个
工控威望: 910 点
下载积分: 43034 分
在线时间: 549(小时)
注册时间: 2014-04-04
最后登录: 2025-01-17
查看wenliang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-09-19 14:32
引用
引用第5楼一路生花于2022-09-19 12:00发表的  :
这个地址是H4097,意思是代表16进制下,输入4097 ,不是1001,你应该还没把手册看懂

老师 您好!非常感谢您的指导!程序上面是有问题的,功能码是错的,要改成06H才是写入,我之前一直以为前面有H开头的就不需要转成16进制了,而没有h的数值才需要转16进制,手册上面的通讯还是看不明白,尤其是这一段我没有理解

我在下了两份手册,如果有H开头的那岂不是全部再转16进制了?
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 716 个
工控威望: 910 点
下载积分: 43034 分
在线时间: 549(小时)
注册时间: 2014-04-04
最后登录: 2025-01-17
查看wenliang的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-09-19 19:23
引用
引用第9楼一路生花于2022-09-19 16:41发表的  :
16进制就是用H来表示的,这个很常见的

这个我知道很常见,10进制用K,16进制用H,我想问的是他本身就已经用H4700来表示了,我还要再用H4700转10进制来算,这也不符合常理吧,那要是以后遇到类似的我都要这样来转换吗?